Forum

Notifications
Retirer tout

Quel est le rôle du DGPT2 ?

4 Posts
2 Utilisateurs
0 Reactions
126 Vu
planificateur
Posts: 7
Admin
Début du sujet
(@planificateur)
Membre
Inscription: Il y a 4 mois

Le DGPT2 (Dispositif de Gestion et de Protection de Télécommande 2) est un équipement essentiel dans la protection des réseaux électriques moyenne tension. Il assure la détection des défauts, la commande à distance et l’isolement des sections défectueuses, améliorant ainsi la fiabilité du réseau. Son rôle principal est d’optimiser la continuité du service électrique en réduisant les temps de coupure et en facilitant l’exploitation du réseau.

Étiquettes du sujet
3 Réponses
planificateur
Posts: 7
Admin
Début du sujet
(@planificateur)
Membre
Inscription: Il y a 4 mois

Le DGPT2 est un dispositif de protection utilisé dans les réseaux électriques, notamment en moyenne tension (MT). Il sert à protéger les installations électriques contre les défauts comme les courts-circuits et les surcharges.

🔹 Fonctions principales du DGPT2 :

Détection des défauts : Protection contre les surintensités et les courts-circuits.
Détection de gaz : Surveillance des dégagements gazeux dus à un défaut interne dans un transformateur.
Détection de pression : Activation du disjoncteur en cas de surpression dans l'huile du transformateur.
Détection de température : Prévention des risques de surchauffe.

Il est souvent utilisé en complément des cellules HTA/BT et installé sur les transformateurs immergés dans l’huile pour assurer une protection optimale.

Si tu veux plus de détails ou des exemples concrets, n’hésite pas ! 😊

Répondre
planificateur
Posts: 7
Admin
Début du sujet
(@planificateur)
Membre
Inscription: Il y a 4 mois

suivre le podcast des réseaux électriques 

https://youtu.be/cfD0zd_rImI

Répondre
Posts: 1
(@fahmi)
New Member
Inscription: Il y a 4 jours

le DGPT2, est un relais de protection des transformateurs MT/BT, et devient exigé et obligatoire à partir de 400 KVA.

son nom est composé de 4 sécurités pour le transfo :

Le DG : indique la sécurité contre le Dégagement Gazeux, cela doit enclencher une alarme avec le déclenchement MT.

Le P : indique la sécurité contre la baisse de Pression de l'huile du transfo, ce qui signifie la baisse du niveau de l'huile du transfo, cela doit enclencher une alarme.

Le T 2: Cela indique le niveau de Température de l'huile du transfo à 2 seuils.

            - au 1er seuil ca doit enclencher une alarme

            - au 2eme seuil ca doit enclencher une alarme avec le déclenchement MT+BT

Ne pas oublier le coffret de relayage qui gère tout ca, avec le klaxon (Alarme ) + le câble 12x1.5 à tirer entre ce coffret et le DGPT2.

Répondre
Share:
Retour en haut